UT-2505说明书UT-2505转换器说明书
1.1
UT-2505智能协议转换器可以快速将RS-232/485 通讯设备连接到CAN-bus 现场总线。
转换器支持1200115200bps 范围的RS-232/RS-485 通讯速率,5Kbps1Mbps范围的CAN-bus 通讯速
率。转换器提供三种数据转换模式:透明转换、透明带标识转换、Modbus 协议转换;支持Modbus RTU
协议。UT-2505转换器提供有配置软件, 用户可以灵活设置UT-2505转换器的运行参数。
应用范围:
煤矿远程通讯
智能楼宇、公共广播系统
袄、消防网络
工业通讯联网
铁路设备联网
特点:
实现CAN-bus 与RS-232/RS-485 的双向数据通讯;
支持CAN2.0A 和CAN2.0B 协议,符合ISO/DIS 11898 规范;
集成1 路CAN-bus 通讯接口,支持用户自定义的通讯波特率;
集成1 路3 线式RS-232 通讯接口,通讯速率在1200115200bps 之间可设定;
提供三种数据转换模式:透明转换、透明带标识转换、Modbus 协议转换;
工作温度:-40℃ ~85℃。
2.1产品外观
2.2 接口描述
UT-2505转换器
2.2.1 CAN 接口定义
引脚
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
引脚名称
CANH
CANL
RES -RES
RES ET
GND
GND
SET
VIN
GND
引脚含义
CANH 信号连接端
CANL 信号连接端
CAN 匹配电阻端-
CAN 二 匹配电阻端
复位
地线
地线
设置信号
电源输入正
电源输入负
图 2.2
CAN接口的定义如图 2.2所示,引脚1标示CANH”和引脚2标示CANL”为CAN信号的连接端,引脚3
标示Res-”和引脚4标示Res”接CAN网络的终端电阻。当UT-2505转换器作为CAN-bus网络终端时,内
置120欧姆的电阻只须两引脚间直接短路;否则不用短路120欧姆的电阻, 引脚5标示RESET”和引脚6
标示GND”是转换器复位信号,引脚8标示SET”是转换器的配置引脚。该脚悬空时上电后转换器进入
正常转换模式;若该引脚和引脚7标示GND”相连后,转换器上电即进入配置模式。引脚9标示Vin”接
外部9V~30V直流电源,引脚10标示GND”是接外部电源地。
。