换热器换热参数计算换热管肋化系数 τ 18.34515
二、换热器物理参数计算
蒸发器组数 N 1 输入
每组蒸发器表面管数 N1 58 输入
每组蒸发器排数 N2 4 输入
每组蒸发器管长m L 2.10 输入
每组冷凝器流程 N3 4 输入
每组分路数 n 58.00 计算值应为整数
每组蒸发器迎风面积m2 Fy 3.09372
每组蒸发器氟侧通流面积m2 Fsz 0.00394
每组蒸发换热面积m2 Fz 261.00035 必须满足校核值
蒸发器换热面积m2 F 261.00035 84.87939 根据选定排数输入计算风阻
热流密度W/m2 153.25650 450-500 空气阻力系数A
冷风比m3/h:KW 217.09634 130-220 2排 0.73
迎面风速m/s vy 0.77970 1.5-2.5 3排 0.85
空气侧阻力Pa △Pk 21.04005 ≤180 4排 1
6排 1.12